壹、前言
7 _' e# e' V8 w3 m2 _- l. m94年12月間,冷氣團在台發威。從12月14日至19日的6天中,陸續發生了新竹縣5人、台南市1人、高雄縣2人的火災死亡案例。據報載,這3起住宅火災皆因使用舊式石英燈管式電暖器取暖不慎所引發。而石英燈管電暖器究竟危險在哪裡?如何判斷為起火原因?本文擬從火災原因調查的角度,介紹石英燈管式電暖器,探討石英燈管式電暖器可能起火原因供火調人員參考。 4 b% a: X0 w+ B. D: F
5 A' A, ~$ O: Q2 a) m5 N
貳、電暖器的分類與介紹
; O$ F) r6 `' h& |本文對電暖器的分類與一般常見分類不同。市場上為求產品區隔,廠商會把石英燈管式電暖器再細分舊石英燈管型、鹵素燈管型、碳素燈管型。但上述3種加熱型態,均是以石英燈管(泡)做加熱部,所以本文以其加熱型態來分為石英燈管式、陶磁式及葉片式3大類。4 R0 m  g' y# @5 `' _
- D% Q0 Z( @. N: s/ b% b
如上述,石英燈管式電暖器是以燈管的方式加熱,故以安全性來說,其加熱原理與電烤箱相同,的確是3大類中產品中安全性最低的產品其中,舊型石英燈管以直接及間接輻射方式傳導熱能,所以散發的溫度更高,相對的安全性最低,目前幾乎已退出消費市場;取代它的是加熱較快的鹵素燈管,及目前最流行的碳素燈管。由於此類產品是利用燈管內燈絲加熱,藉由紅外線輻射直接及間接方式傳熱,所以有「暖房快速、價格適中、外觀輕巧、機動性佳」等優點,但安全性低則為其缺點;而碳素燈管光線比鹵素燈管溫和,是目前較新型的產品。
6 n" H- D8 Z  C# F
5 e" D4 C/ h9 a: P- H: G( L參、構造及原理
, V1 C) E9 S5 y7 v7 z5 k: E/ O石英燈管式電暖器的主要結構為燈管(發熱器)、溫度控制開關、定時開關及電源開關等。內部線路的運作方式為電源線的火線先經過電源開關,再到定時開關,而後到溫度控制開關,最後會接到發熱結構體上。
* e4 F  `. e( O. G! D/ q' z- f8 \) b! p! f8 W
舊式石英燈管電暖器 ! ?7 e3 X+ E  N
$ k5 Q- v3 r- E+ v
為了防止電暖器傾倒時觸及易燃物引起火災,大都設計有「傾倒自動斷電」功能,在電源線引入電暖器內時,先經過一個壓觸開關,底部傾倒時會立刻切斷電源,而達到保護的功能。此外,視廠商不同設計,另有「自動擺頭」、「定時開關」、「超溫斷電保護」等安全功能。( B2 e3 _5 b8 `; K8 y& U4 ~( b

4 O' x/ O" H) d. m傾倒自動斷電開關
/ b' {7 Q: F0 a7 d' C5 Q' b
1 r* g* l/ J5 B& q% O鹵素燈管設計為圓形,與舊式石英燈管同樣以金屬燈絲發熱。差別在其燈管內充填鹵素氣體,以維持加熱部溫度,構造上與霓虹燈管有些類似。而且,以設計燈泡的方式,利用燈絲發熱,所以加熱時間特快,這一點與舊式石英燈管有所不同。
7 d3 D2 ^( \1 ~2 Z! A7 l: q7 x: `
- f% i- K# _+ r. t' C% K鹵素燈管電暖器
6 Y1 E/ {' _  A  `8 }( d% ^
  e7 \' a# a: d4 c& K碳素燈管設計或圓或直,管內真空構造原理與舊式石英燈管相同,差別在燈絲為碳素纖維,但市場上所販售之碳素燈管部分,為一般燈絲外加碳素纖維,並非全是碳素燈絲。
4 X: |5 M' x% b) \# B3 ~4 ~! O% b. e8 _8 Y: D; f" o" W
上述石英燈管中燈絲所放出的光為紅外線,舊式石英燈管及鹵素燈管為短波紅外線(可見光),而碳素燈管為長波紅外線(不可見光);市面上亦有在鹵素燈管外塗佈遠紅外線塗料、藉以發出遠紅外線,及燈絲與碳素纖維並存的產品。但不管石英燈管內是金屬燈絲還是碳素纖維,此類電暖器均是利用在加熱部後方的鋁質金屬板反射光與熱,或直接將熱能輻射而出,所以距離電暖器遠近不同,會產生不同的溫度差。由於熱能以一定方向輻射而出,在侷限空間中具有很好的暖房效果;但也因為此種散熱原理,不適合長時間及睡眠使用,也不建議小孩及行動不便者單獨使用。' b1 H" f6 m2 x2 O/ O
! @9 R+ L; j$ z. B. V5 d
肆、實驗報告
8 d& o1 {) z- q6 X9 V為了解此類電暖器在正常使用時的溫度狀況變化,作者利用泰仕電子公司生產數位溫度計「TES-1307」來測量護網位置的溫度,及電暖器傾倒後與可燃物接觸後溫度變化的情形。
7 x. K. A" l! P6 C7 Q# f
, |  Z& s2 _6 y0 R1 r9 t! z【實驗一】1200W舊式石英燈管式電暖器(110V,60HZ,1200W,附傾倒自動斷電裝置):實驗一以火場中最常見的電暖器為測試對象,實驗分為A、B、C、D四個狀況,A為電暖器正常狀況下的溫度情形與變化。B為電暖器傾倒後斷電,並接觸到全開4折報紙的情形與變化。C為使用中的電暖器,接觸到全開4折報紙的溫度情形與變化。D為電暖器前方一定距離所測得的溫度。
4 Y2 R" v, L6 Q% g3 I1 r! N+ Z
A狀況:電暖器啟動溫度逐漸上升,大約至8分鐘後加熱燈管會到達最高溫,之後保持一定溫度,此時加熱燈管溫度最大達到182℃、護網最大溫度97.2℃。詳細溫度變化如圖一。2 A: o0 N2 S. \! U( n4 L( J5 _

8 f& X" R9 F$ Y0 M+ ?# t6 W% A+ V# ?) ]) \9 m: v
B狀況:若將電暖器傾倒在地,且「傾倒自動斷電裝置」正常動作,加熱部停止加熱,加熱部溫度在6分鐘後降到50℃;護網部分1分鐘後溫度下降至84℃,4分鐘後達到49℃。此外,倒下所接觸的報紙沒有冒煙、變色。溫度變化如圖二。
2 L/ x' T( h2 n" |5 ]! q/ r' u- i  l( T% n+ H% U4 l) b
% B4 ?% {1 z  b6 m; M: F$ f
C狀況:報紙直接接觸護網(模擬狀況同沒有傾倒自動斷電裝置,或該裝置故障沒有動作),報紙接觸護網表面5秒後立刻有些微白煙冒出,之後護網表面溫度開始增加,3分鐘後煙量增加、表面變茶色,4分鐘後聞到焦味,5分30秒左右溫度達到264℃。發火情形與火災學課本中所述「木材加熱至260℃左右則有旺盛之熱分解,此時有小火焰則能引火,在防火工學上260℃稱為木材之發火危險溫度,當繼續加熱時不需火焰而直接發火」相同。詳細溫度變化如下表:
9 [6 A, ~3 H( B# W# I- I
# ^% L6 Y8 x6 B; y" a. L& b
2 ^# r  M7 z1 I4 AD狀況:在電暖器前方約15公分及30公分所測得的溫度變化,分別為38.5℃及32.5℃。詳細溫度變化如圖三。2 L1 r+ e4 F9 b! n
& }) ~6 S+ p( r! R4 x

+ V; @6 |: D) F% k! p【實驗二】鹵素電暖器(110V,60HZ,800W,附傾倒自動斷電及超溫斷電保險裝置):以遠紅外線鹵素燈管電暖器為實驗對象,實驗分為A、B、C、D四個狀況,A為電暖器正常狀況下的溫度情形與變化。B為電暖器傾倒後斷電,並接觸到全開4折報紙後的情形與變化。C為在電暖器上方蓋上紗布後的溫度情形與變化。D為電暖器前方一定距離所測得的溫度。
  ?; S8 F7 V& \/ s( B3 n* {3 d. H8 }* d
A狀況:全開時加熱部最高約520℃,因鹵素燈管為圓形在護網上方溫度最高為160℃(前二項溫度變化如圖四),左、右兩側溫度53℃,下方溫度為38℃。
9 k" d) \6 i& h% S3 h/ F  v/ I9 C" ~+ n- ~( r- }9 a- w5 h1 g: G
+ _' Q7 O* }  C
B狀況:前述狀況傾倒後,機體傾倒自動斷電裝置動作,加熱部在7分鐘後便迅速下降至50℃,護網部分溫度4.5分鐘後急速下降至50℃(溫度變化如圖五)。電暖器倒下後5分鐘,護網在報紙上沒留下變色熱痕(本機型護網有防燙植絨)。
! I' k: q- X/ N$ B5 {/ {! Y9 ~. L3 r
0 _7 S/ G8 X- U' p6 |" U- f4 U; Q. i
C狀況:電暖器(護網)上方蓋上白色紗布後開啟電源,因本款電暖器設有超溫斷電保護裝置,電暖器護網在5分鐘時達到157℃時斷電(保險絲設定溫度為140℃),證明該溫度保險絲正常動作。7 D$ }; H  S" }9 o5 `% p" n: w5 @
0 [, t/ f/ I0 r. _
手帕覆蓋鹵素燈管電暖器實驗+ H3 N" |. O, A  C( H6 I1 \3 Y

6 z2 P7 R. V  M# g+ t; C2 ID狀況:在電暖器前方約15公分及30公分所測得的溫度變化,分別為37℃及36.2℃。詳細溫度時間變化如圖六。0 A- W  I# ^& ?7 G- A& K7 ]- Z  X8 W
* o& b6 t! B8 d
1 r% m/ \& j* I/ u& f
伍、結論; j- `, v8 l, m# [1 i" x5 V$ y  Q
上述實驗,分析石英燈管式電暖器使用時可能致災的情形如下:
, p8 k# x  o- Y0 ~/ t8 {
/ T! ?0 V$ L1 d$ A/ ^$ M8 Q' z一、使用中的電暖器接觸到各類可燃物會有起火的危險性。即使鹵素燈管式電暖器有護網植絨防燙設計,但護網上方的溫度亦相當高,仍有起火的危險性。
, l, N/ v/ P, N. F+ k% r6 V
& t$ \" c' z. m5 w5 H1 T( ]二、當電暖器傾倒自動斷電裝置正常時,不會使所接觸的報紙起火,可推斷電暖器傾倒時,接觸可燃物的起火機率相當低。
& \( A& e# V4 U; t4 ?3 e
: F9 _: f/ }9 k* w8 i+ O3 h三、電暖器前方15公分處的溫度(<40℃)已不構成起火威脅,可推斷距離15公分以上的可燃物,其起火的可能性低。: o. e8 Z- V8 N7 A9 s! X
9 D: q; ]( Z' ?2 }" d0 J
四、若要判定為電暖器接觸可燃物起火,應調查電暖器護網所接觸的可燃物是否有受燒灰燼化的現象。