中華民國後備憲兵論壇 | ROCMP Forum

石英燈管電暖器火災案例分析

[複製連結]
fire409 發表於 2006-9-25 16:19:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
檢視: 16711|回覆: 0

' c- e6 N, v, T9 z* c壹、前言
6 S! _% a0 K$ d$ i# g( A' s94年12月間,冷氣團在台發威。從12月14日至19日的6天中,陸續發生了新竹縣5人、台南市1人、高雄縣2人的火災死亡案例。據報載,這3起住宅火災皆因使用舊式石英燈管式電暖器取暖不慎所引發。而石英燈管電暖器究竟危險在哪裡?如何判斷為起火原因?本文擬從火災原因調查的角度,介紹石英燈管式電暖器,探討石英燈管式電暖器可能起火原因供火調人員參考。 7 f6 m$ N. V" K4 m
- }6 [5 B2 }7 G* j7 `! n7 l
貳、電暖器的分類與介紹
1 Z& u/ M0 t2 @/ `: d; G本文對電暖器的分類與一般常見分類不同。市場上為求產品區隔,廠商會把石英燈管式電暖器再細分舊石英燈管型、鹵素燈管型、碳素燈管型。但上述3種加熱型態,均是以石英燈管(泡)做加熱部,所以本文以其加熱型態來分為石英燈管式、陶磁式及葉片式3大類。( G$ y, t5 e2 {

' ^9 g0 Z7 H- Q, k! E- D如上述,石英燈管式電暖器是以燈管的方式加熱,故以安全性來說,其加熱原理與電烤箱相同,的確是3大類中產品中安全性最低的產品其中,舊型石英燈管以直接及間接輻射方式傳導熱能,所以散發的溫度更高,相對的安全性最低,目前幾乎已退出消費市場;取代它的是加熱較快的鹵素燈管,及目前最流行的碳素燈管。由於此類產品是利用燈管內燈絲加熱,藉由紅外線輻射直接及間接方式傳熱,所以有「暖房快速、價格適中、外觀輕巧、機動性佳」等優點,但安全性低則為其缺點;而碳素燈管光線比鹵素燈管溫和,是目前較新型的產品。+ J2 ]: F2 d( `( [
) N! R. j  E7 [& j. _+ h
參、構造及原理+ T% x, X8 o: C$ ]" q+ S
石英燈管式電暖器的主要結構為燈管(發熱器)、溫度控制開關、定時開關及電源開關等。內部線路的運作方式為電源線的火線先經過電源開關,再到定時開關,而後到溫度控制開關,最後會接到發熱結構體上。2 |$ g$ h0 `: N! O( T0 J% t- b  R! N
9 g# K8 O' E% c8 ^8 k' \
舊式石英燈管電暖器
+ ^5 l! l. j* g) \6 b( R$ W; c
" y3 u( U  q! i' C! ?- ^為了防止電暖器傾倒時觸及易燃物引起火災,大都設計有「傾倒自動斷電」功能,在電源線引入電暖器內時,先經過一個壓觸開關,底部傾倒時會立刻切斷電源,而達到保護的功能。此外,視廠商不同設計,另有「自動擺頭」、「定時開關」、「超溫斷電保護」等安全功能。) `9 w2 `) y8 w% ^, p% A
9 m1 T$ h* e: J& f2 ?, u
傾倒自動斷電開關
0 g9 u% u4 M" T% n5 |! Y  l: [3 n0 g. g8 P
鹵素燈管設計為圓形,與舊式石英燈管同樣以金屬燈絲發熱。差別在其燈管內充填鹵素氣體,以維持加熱部溫度,構造上與霓虹燈管有些類似。而且,以設計燈泡的方式,利用燈絲發熱,所以加熱時間特快,這一點與舊式石英燈管有所不同。
* G/ X; }  \  A& C  `1 E0 ^. W7 n; q& Z) s2 i
鹵素燈管電暖器  ]$ w3 I% c+ H8 ^1 Z: @* d
6 T. Y$ ~3 E; ~
碳素燈管設計或圓或直,管內真空構造原理與舊式石英燈管相同,差別在燈絲為碳素纖維,但市場上所販售之碳素燈管部分,為一般燈絲外加碳素纖維,並非全是碳素燈絲。: B8 W0 n3 k8 x3 @# a

! G; o3 O$ u' s上述石英燈管中燈絲所放出的光為紅外線,舊式石英燈管及鹵素燈管為短波紅外線(可見光),而碳素燈管為長波紅外線(不可見光);市面上亦有在鹵素燈管外塗佈遠紅外線塗料、藉以發出遠紅外線,及燈絲與碳素纖維並存的產品。但不管石英燈管內是金屬燈絲還是碳素纖維,此類電暖器均是利用在加熱部後方的鋁質金屬板反射光與熱,或直接將熱能輻射而出,所以距離電暖器遠近不同,會產生不同的溫度差。由於熱能以一定方向輻射而出,在侷限空間中具有很好的暖房效果;但也因為此種散熱原理,不適合長時間及睡眠使用,也不建議小孩及行動不便者單獨使用。
6 I( T* x7 d  K" z3 D! r6 I! h+ U0 Y& X! o
肆、實驗報告
: J' T7 o' _4 I  S為了解此類電暖器在正常使用時的溫度狀況變化,作者利用泰仕電子公司生產數位溫度計「TES-1307」來測量護網位置的溫度,及電暖器傾倒後與可燃物接觸後溫度變化的情形。
* k. Q) G" S, m8 D0 u
3 U9 P6 _/ i, N' H2 i2 ?9 @! ~( G【實驗一】1200W舊式石英燈管式電暖器(110V,60HZ,1200W,附傾倒自動斷電裝置):實驗一以火場中最常見的電暖器為測試對象,實驗分為A、B、C、D四個狀況,A為電暖器正常狀況下的溫度情形與變化。B為電暖器傾倒後斷電,並接觸到全開4折報紙的情形與變化。C為使用中的電暖器,接觸到全開4折報紙的溫度情形與變化。D為電暖器前方一定距離所測得的溫度。, x! C# F: _+ d# g+ y9 e
5 o* r- _7 p8 Q
A狀況:電暖器啟動溫度逐漸上升,大約至8分鐘後加熱燈管會到達最高溫,之後保持一定溫度,此時加熱燈管溫度最大達到182℃、護網最大溫度97.2℃。詳細溫度變化如圖一。* I; x5 |$ i' v

9 ^# V% N! ?0 ^" ?2 \: a, ^' _, z. M7 b2 a. p
B狀況:若將電暖器傾倒在地,且「傾倒自動斷電裝置」正常動作,加熱部停止加熱,加熱部溫度在6分鐘後降到50℃;護網部分1分鐘後溫度下降至84℃,4分鐘後達到49℃。此外,倒下所接觸的報紙沒有冒煙、變色。溫度變化如圖二。" N  b3 _. @$ c% T) Q7 T

3 G. u! H) M! l5 n6 w8 i# Y% _! [2 j8 h6 ]) }) x9 g0 j1 h
C狀況:報紙直接接觸護網(模擬狀況同沒有傾倒自動斷電裝置,或該裝置故障沒有動作),報紙接觸護網表面5秒後立刻有些微白煙冒出,之後護網表面溫度開始增加,3分鐘後煙量增加、表面變茶色,4分鐘後聞到焦味,5分30秒左右溫度達到264℃。發火情形與火災學課本中所述「木材加熱至260℃左右則有旺盛之熱分解,此時有小火焰則能引火,在防火工學上260℃稱為木材之發火危險溫度,當繼續加熱時不需火焰而直接發火」相同。詳細溫度變化如下表:
9 L, _/ y: a! _  y7 \- M+ D7 P  O2 @9 Y8 T0 ~" A+ ~6 ^* S# n) l

# T0 ~6 |+ l, ^) [  B1 R* N) N( f% w  tD狀況:在電暖器前方約15公分及30公分所測得的溫度變化,分別為38.5℃及32.5℃。詳細溫度變化如圖三。
. |9 ]3 i& \7 }# p7 f: v2 s( b/ P& K. S7 Z

5 w' n) U( b$ x) d0 H' Q" V' I0 p% T【實驗二】鹵素電暖器(110V,60HZ,800W,附傾倒自動斷電及超溫斷電保險裝置):以遠紅外線鹵素燈管電暖器為實驗對象,實驗分為A、B、C、D四個狀況,A為電暖器正常狀況下的溫度情形與變化。B為電暖器傾倒後斷電,並接觸到全開4折報紙後的情形與變化。C為在電暖器上方蓋上紗布後的溫度情形與變化。D為電暖器前方一定距離所測得的溫度。9 y6 m' x6 F5 c+ k4 T( v) _4 d# }
1 d8 Z; s/ Q0 ]+ c! n
A狀況:全開時加熱部最高約520℃,因鹵素燈管為圓形在護網上方溫度最高為160℃(前二項溫度變化如圖四),左、右兩側溫度53℃,下方溫度為38℃。
, m& ^. j& R, v, H8 d1 Y! E2 r5 E  W- \! P6 [# g3 q" @3 m2 h% ^) }- c
# a6 B8 j- g$ s0 J( j
B狀況:前述狀況傾倒後,機體傾倒自動斷電裝置動作,加熱部在7分鐘後便迅速下降至50℃,護網部分溫度4.5分鐘後急速下降至50℃(溫度變化如圖五)。電暖器倒下後5分鐘,護網在報紙上沒留下變色熱痕(本機型護網有防燙植絨)。
7 `+ _7 I( M# R+ G& H9 v; J
8 }2 f) U% |6 O2 R
' d! ^4 k8 p! y& J) F4 nC狀況:電暖器(護網)上方蓋上白色紗布後開啟電源,因本款電暖器設有超溫斷電保護裝置,電暖器護網在5分鐘時達到157℃時斷電(保險絲設定溫度為140℃),證明該溫度保險絲正常動作。
) @' k1 |" _' F4 I8 a6 |! i. W4 G  l, v+ x$ H. }2 G  u- _
手帕覆蓋鹵素燈管電暖器實驗
5 [  P. Z5 z: N& h; o7 ], K5 q, @/ m, u* X$ r" ]4 w& d) ?, J0 F9 v
D狀況:在電暖器前方約15公分及30公分所測得的溫度變化,分別為37℃及36.2℃。詳細溫度時間變化如圖六。$ A' y0 \; ~7 L' w
& q8 X7 f; p! R2 b8 [" {3 F, z& q) k
8 w- s2 q! B6 }/ t7 P+ f
伍、結論
  }4 a9 |3 y. x0 p上述實驗,分析石英燈管式電暖器使用時可能致災的情形如下:
% G0 H2 x" G$ ~/ Q. d# t" `7 L
) ]) J8 b. [5 q1 s1 L6 ^% g2 Y一、使用中的電暖器接觸到各類可燃物會有起火的危險性。即使鹵素燈管式電暖器有護網植絨防燙設計,但護網上方的溫度亦相當高,仍有起火的危險性。
1 f, J6 {5 n+ {
. A" m9 ?+ ^1 v8 W  G, J+ F二、當電暖器傾倒自動斷電裝置正常時,不會使所接觸的報紙起火,可推斷電暖器傾倒時,接觸可燃物的起火機率相當低。$ |0 `( J$ Q' {- X; s: y' J
9 A9 L% A' p! n9 ^# ]
三、電暖器前方15公分處的溫度(<40℃)已不構成起火威脅,可推斷距離15公分以上的可燃物,其起火的可能性低。
7 }0 P" K8 X8 i% m$ S5 o+ ]5 D& I
4 I2 u2 z. E' D: N四、若要判定為電暖器接觸可燃物起火,應調查電暖器護網所接觸的可燃物是否有受燒灰燼化的現象。
8 i6 g( a: L" ]' m: L" b5 K

/ x; ?9 B+ w" c5 V[ 本帖最後由 fire409 於 2006-11-14 07:02 編輯 ]
你需要登入後才可以回覆 登入 | 加入後憲

本版積分規則

禁閉室|手機版|Archiver|後憲論壇

GMT+8, 2026-6-24 14:11 , Processed in 0.012735 second(s), 6 queries , Gzip On, APCu On.