8 k9 x6 f# D; L炎炎夏日,強烈日曬讓建築物內溫度居高不下,房間內高溫悶熱,讓人無法久留。即使到了晚上,水泥牆壁還可感覺出白天所吸收的熱量,讓居室內溫度一直無法降溫。此時,要讓室內溫度下降最快又最省錢(省電)的方法,就是使用電風扇。 . ^1 `* D+ T: F3 N; v/ H
+ g; ^- F) y$ P
新竹縣今年也恰巧發生電風扇運轉起火的案例,為了能避免此類火災案件再次發生,期望藉由本案例調查分析,研擬出預防對策。8 x% j6 @* C ]& Q: }; S) H: `. f+ p
f- O2 E- a6 {. m
一、火災概要" ?6 Q9 p2 P7 ^ {; T% b
(一)起火時間:95年夏季,上午8時。
8 D" i/ b" I; ^( F% J7 X(二)起火處所:臥室。' D- f+ x& [. q; e- H+ ~
(三)燒損情形:輕微。( n7 S2 |" q+ o# M) o
(四)燒損物件:電風扇燒燬。. M3 \6 l4 Z8 m' H9 J. U% ^
4 c3 j0 j$ X% b* r6 T. ]2 [ R) M
二、起火時狀況
; {' [) Q- ]& R住在頂樓的房客因天氣炎熱,且房間內並沒有裝設冷氣機。想要在下班後能有清涼的房間,於是在出門前將窗戶打開,風扇朝向牆面,讓已運轉一夜的電風扇持續動作,以便返家時有較涼爽的居住環境。, {1 m, N4 a8 a$ a/ U- o4 @9 b0 q
大約早上8時,房東太太發現房客房間木門冒出火光與濃煙,便立刻叫醒房間內的小孩,並以電話報案通知消防隊。
+ _% s2 i# {; ]6 }" Z0 U
5 t1 E1 K* k7 |+ h" A0 L5 J三、燃燒後情況
- j( s1 H7 @8 s* _ l房間北側牆面受燒後西側變色泛白。房間西側牆面中間有V型變色痕跡,牆面V型燃燒痕跡前方為電風扇。
# X% b- r* d* o* p6 S0 U5 q+ j. n/ Y由上述燃燒後狀況研判該處起火處為電風扇。7 l( O! _9 K0 l% q$ e1 N0 T
3 S" i: T7 ]9 b
起火房間平面配置圖
5 A" z' e" E z% s8 D4 {5 y/ W, ?; C3 Y5 l" g3 b2 K6 x
四、起火原因調查分析2 |! ]+ x$ W, J% R$ Z! t; Q: k( {
房間西側牆面有雙孔電源插座,插座右側有使用痕跡。無熔絲開關有跳脫情形。電風扇開關位置在「最小風力」的按下狀態,電源線有通電短路痕。上述狀況可證明電風扇在起火時為使用中。此外,電風扇旁電線燒熔,且電線熔痕後方5公分處有半扣結。通常電線過長時會在接頭處打半結,顯示電線熔痕位置靠近風扇馬達。
4 G0 X4 [2 \" d) t9 j 9 s1 a# F# F Z6 b5 ]3 q: |
插座右側有使用情形2 U- N; E' y6 P" b" ]0 N+ K
- K/ y+ s7 k5 ?3 W8 B$ M 0 p8 U0 @( q- u' t
起火處挖掘出電風扇馬達、短路痕電線、風扇開關
0 y9 T6 Y* u# z9 m( |
' X* C8 K7 D4 X0 j `
! x, z' n& `/ X' q風力調節開關右側第二個呈按下狀態 ' {% V+ e+ W3 N8 G- q; m# L
$ w) Y% J% r! H一般家用風扇為單相電源110V交流馬達,由於交流電的電壓和電流隨時間而變動,因此將交流電通過馬達的定子線圈,產生一個非固定的磁場,為隨時間而變化N極和S極的變動的磁場。馬達串接一個分相容器,以使與其他組線圈產生相位差,讓周圍磁場在不同時間、不同的位置推動轉子,使其持續運轉。4 m \4 ^! _) [2 [! n; Q$ y
9 p9 S x1 `/ k9 ~電風扇馬達啟動後,溫度將會維持一定的溫度。當持續穩定的負載運轉時,馬達最高溫度並不會超過運轉容許溫度。但在長期使用後可能會使軸承老化轉動不順,若繼續運轉使用將會導致馬達線圈過負載,促使線圈溫度升高、絕緣劣化,甚至起火燃燒。另外電容器部分亦有「額定通電時間」,即電容器的壽命時間,接近額定時間時,也會發生冒煙甚至起火的現象。
% ^5 C* M+ E# f7 ?4 G. H. B 8 G6 n) X) t. K; }" y, K+ d
未受燒電風扇馬達配置情形(黑色為電容器) U# ~( m. j( u4 X* \$ _5 L1 J, { `
. F. R0 |! C( M. J0 \
由上述調查分析可知,電風扇起火原因為馬達線圈過熱引發短路起火所致。$ s0 s9 n" Y+ C4 ?
; R6 t; w5 P2 `五、預防對策:' h, G8 X( Y; q6 ]6 i8 G
電風扇是夏天的重要電器產品,即使家庭中已安裝冷氣機,配合電風扇的使用亦可增加冷房效果,節省能源。但千萬不可因電費較省而長期使用,應瞭解電器產品有一定的使用壽命,過於使用將縮短使用年限,提早發生故障。
* J: X% w0 \3 o2 @2 e* v u$ @/ L N9 H. A0 B6 z4 P
目前市面上電風扇價格差異大,相對的品質、構造、設計也良莠不齊。馬達的使用過久產生老化、或負荷增加,都會造成馬達的溫度急遽昇高,不僅馬達內部的絕緣性能將發生劣化,導致馬達壽命縮短,燒壞線圈、配線,甚至起火燃燒,所以消費者在挑選相關產品時不可不慎。在此建議使用及選購電風扇時應注意下列事項,以預防火災發生:% Q- }( m: s4 x6 z
. c2 V3 H7 R! Y; s$ i7 s(一)避免長期使用電器用品,並注意是否有過熱情形產生。
+ c7 @ f7 @: m6 C/ }& n(二)應選購符合國家標準產品,並保存製造廠商使用說明書。
( `2 z8 {" C; q: ~7 @1 g(三)建議購置設有「長時運轉測試」及「安全溫度保險絲」裝置產品。$ e8 [7 m% I# } c! Z3 U
(四)電風扇未使用時或人員長時間離開,均應拔掉電源插頭,不僅可節省電費,也可避免電線絕緣劣化及漏電所造成火災。1 i; m* u3 s4 l( C: F9 c/ P5 x
(五)若電風扇發生扇葉轉速異常、運轉時有異音、馬達有發熱、異味及其他異常或故障時,應立刻關閉電源、拔除插頭,並將風扇送修,避免繼續使用或自行拆修。
7 h. b9 N# m! Z" f3 ^; n9 g: X2 P( K3 d, E, |
[ 本帖最後由 fire409 於 2006-12-11 07:12 編輯 ] |