中華民國後備憲兵論壇 | ROCMP Forum

電腦機房專用插座內部起火案例分析

[複製連結]
fire409 發表於 2008-5-18 17:42:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
檢視: 10622|回覆: 0
9 T% m( g; @$ B+ W
[前言]. A" ~, k, V3 o. {0 [
電源插座過熱冒煙,常是因插座使用太多電器設備,以致導線過載發熱所致,但在實務上除使用不正確外,產品的設計、製造及施工等不良情況也會使插座過熱冒煙。本案例為電腦機房內專用插座內部接觸點過熱,引發插座外殼塑膠燒熔、冒煙,而一般電腦機房內部僅放置電腦伺服器等網路相關設備,平時人員甚少進出,電腦機房是否需要加強消防安全設計,以下案例分析提供相關人員參考。. Z  G/ t; M2 Z
- C" ?. J# W) m# B0 y
[火災概要]- q0 n) X# D+ h+ @3 G& _0 |7 r9 \# B
〈一〉發生日期:96年9月
/ ]! u9 g: l) ^6 c1 @, g〈二〉發生地點:○○縣市某公家機關電腦機房。8 O" `( n! X( O6 f+ U
〈三〉起火原因:伺服器電源插座內室內配線與插座簧片過熱所致。
8 G% t  Q/ }8 h: j# y  y/ j〈四〉燃燒物件:插座燒熔,插頭變形。9 W: E( _5 ?. F5 z) D( r
0 E; ?8 s) M, U5 ?
[火災發生概況]
# v" N/ d. k9 P+ |, Y7 e: n
火災現場為某一公家機關的電腦網路機房,晚上時段員工均已下班,只留下值日人員。晚上10時其外屬單位網路連線中斷,便通知單位資訊管理維護人員檢查,維修人員到達現場聞到電線燒焦的煙臭味,但機房內電源仍正常供電。
. \+ D* C' y% L! T$ p$ i, G維修人員於檢查時發現其中某一機櫃所使用的專用電源插座燒熔,插座內受刃部外露,電腦伺服器的電源插頭受熱變形,之後便立刻關閉電源開關,插座也不再持續冒煙。7 i8 @! I6 `1 \) b" E+ W( j3 t

" i3 R) f( f6 w( Z$ E
6 y$ e* i  h9 H4 Z) }0 i$ y" v1 {圖1:燒熔插座正面。7 q6 r  H) l* Z' d; g5 o
; S4 d$ \( P7 S; }- f; Z7 ]

' c1 G% c1 x- @8 Q- h! p圖2:燒熔插座後面。
" B. W9 s" @; H- S$ D( U$ Q1 z2 {! R' M
& o& A$ Y4 ]9 W6 a) x0 F4 x# X% X4 ~. z7 W# \4 K- H
圖3:燒熔插座側面。9 x# _2 M/ R9 t+ U6 M$ G8 I

8 v& \' f0 t& B; G5 F  t3 j+ `# C' L, i: l
圖4:插座內簧片(左側為正常,右側為燒熔簧片)。' _# [* N/ w0 m! z: }! L8 B" H$ M6 q. }

" |: T4 \0 K7 }/ C5 c. u# E8 i6 R" {- z' t/ P+ e# V
圖5:室內配線燒熔位置。$ F5 x( [1 D! i4 d# s* |
) w8 Z0 h% [' I& M" ^
[火災原因探討]
& y  V* @6 \3 X0 c# @. W
燒熔插座其額定電流(15A),機房用插座雖為專用迴路,且每一迴路均設有專用無熔絲開關(20A),但一個插座外接2個延長線座(11A),一個延長線供6項電器使用,明顯可知,專用插座所流經電流較一般普通插座大,依照電工法規規定「除電動機外之特殊電器或其他負載之出線口,依電器或所接負載之安培額定計算」,也就是說應按實際使用電流來選擇插座,否則接線處就容易產生發熱情形,久而久之,過熱溫度便會將周圍可燃物燒熔。% H$ c6 P1 w) g/ d% j  Q8 X
其次由於振動、拉扯等外力因素,非常容易造成導線與導體的連接處間形成接觸不良的狀況,此狀況會使該處產生高溫,使周圍可燃物受熱、燃燒。這種接觸不良發熱的現象常發生在導線與導線、導線與設備、導線與插座連接處,而造成高溫的原因如下:) r  T! `" K2 A" r0 S6 j3 C/ ?) I# O
〈一〉電弧效應:接觸點接觸不良所形成導體間的間隙,電流經過此處會產生電弧火花,而電弧的形成會使接觸點產生高溫,造成周圍可燃物熱分解,進而起火燃燒。當大電流流經金屬導體時其溫度可達到熔點,一旦發生導線金屬熔化,熔斷處變化產生電弧。0 W' A) @- m: ]# C7 [  h  T  W
〈二〉電阻效應:當電路於接頭處發生接觸不良時,增加之電阻將導致接觸面熱度增加,促進表面氧化物形成。此氧化物引導電流並保持電路運作,但氧化物之電阻明顯大於金屬內電阻。美國實驗數據顯示14A電流狀況下,該處所產生功率35W,溫度超過400℃。倘若可燃物與熱點之距離相當接近,則會引發燃燒。. x( b7 O' Z$ K5 z, p* V% ~0 f
" }' M5 p, J- w
[防範對策]. ?, h7 w: B5 u0 }( ?' R7 ^% i. k
上述分析可知插座發熱位置大部分發生於插座內部,起火燃燒之可能性並不高,但若該過熱狀況未能提早發現持續升溫,則容易引發所連接之插頭起火等電線短路的機會,在此為避免插座起火可能,建議對策如下:0 |& q$ w# \' N( H
〈一〉要求施工品質:配線施工時應確保接觸位置的電線截面平齊並接觸良好,接觸點的產生熱量減少,機房用插座之電流較一般普通插座之額定電流大,應按實際使用電流來選擇插座,勿以小用大否則插頭與接觸點若再因接觸無密實情況下,漸漸升溫,就容易發生火災。2 {  M! S+ s5 r5 d, w, \. I
〈二〉要求產品品質:一分錢,一分貨,插座的構造、材質、製造等若品質不良均容易引發插座過熱,例如插座內簧片彈性疲乏,插座塑膠本體容許溫度不足,當使用多項設備造成功率增加時,便容易出現插座過熱現象。市面上插座價格依品牌有很大的差異,相對的其耐用度和安全性亦有所差別。; |9 ]. m: Q  B4 Q
〈三〉要求用電安全:使用電器安全首要安全使用不過載,過載使用也會加速接觸不良發熱的情形,其次是安全環境不拉扯,導線接觸位置在振動或拉扯的環境下,容易形成接觸不良的情況,第三是安全檢查不遺漏,定期檢查相關電器設備使用情形,若察覺有異常焦味、異常發熱、異常燻黑等情形均應立刻停機檢查,找出問題癥結所在,防微杜漸,避免發生火災。
* P$ |/ B7 u: q0 q$ [3 z2 B〈四〉設置消防設備:設備機房通常面積較小且通常二次施工時所增設,所以往往未針對此區域加以要求設置消防安全設備,但機房內設備運作通常是1天24小時、1年365天全年無休,相對地電器設備發生故障的機率也較高,若能防範未然針對此範圍加裝警報設備及滅火設備,相信在火災的應變上更能提早反應,有效控制。