中華民國後備憲兵論壇 | ROCMP Forum

電腦機房專用插座內部起火案例分析

[複製連結]
fire409 發表於 2008-5-18 17:42:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
檢視: 12877|回覆: 0
% O2 E7 |  F- x" I
[前言]
* l7 d* T, ]. j% e6 ?
電源插座過熱冒煙,常是因插座使用太多電器設備,以致導線過載發熱所致,但在實務上除使用不正確外,產品的設計、製造及施工等不良情況也會使插座過熱冒煙。本案例為電腦機房內專用插座內部接觸點過熱,引發插座外殼塑膠燒熔、冒煙,而一般電腦機房內部僅放置電腦伺服器等網路相關設備,平時人員甚少進出,電腦機房是否需要加強消防安全設計,以下案例分析提供相關人員參考。' U  i7 v! x: ]( v: n: }& E

/ g" I4 f) @  p6 ~( F0 A* s4 s7 v[火災概要]9 T' f3 I) Q2 Y- a( c8 k& ~* K
〈一〉發生日期:96年9月
; M0 R5 M, `. a5 N  G〈二〉發生地點:○○縣市某公家機關電腦機房。
9 y4 p' z9 s5 K% c- x* [4 o' z9 s/ l" ^〈三〉起火原因:伺服器電源插座內室內配線與插座簧片過熱所致。
1 H, B" m2 l3 B+ p  v〈四〉燃燒物件:插座燒熔,插頭變形。
9 r+ q# |) @) g5 P8 \
9 t9 l2 @* e1 J+ k9 K$ |/ P% ~[火災發生概況]
$ \! [- [( D; U; Z
火災現場為某一公家機關的電腦網路機房,晚上時段員工均已下班,只留下值日人員。晚上10時其外屬單位網路連線中斷,便通知單位資訊管理維護人員檢查,維修人員到達現場聞到電線燒焦的煙臭味,但機房內電源仍正常供電。
3 Q6 b  I: u2 m; f維修人員於檢查時發現其中某一機櫃所使用的專用電源插座燒熔,插座內受刃部外露,電腦伺服器的電源插頭受熱變形,之後便立刻關閉電源開關,插座也不再持續冒煙。& M, \! ^1 b+ z, \! O, X  w: j
+ R+ A8 j! S, O7 _8 ~. {

. C$ `, @: N  |+ Y1 o: I3 G圖1:燒熔插座正面。, r! L& T) e3 f" V* [" z. M

2 }9 i/ m2 [$ t' j! Y
6 R9 x' A, W) C, M! i圖2:燒熔插座後面。
% S% N5 {2 I3 n& Q% {0 O) z% b: A. Z! H9 K; m( ?, T

$ @( i, L' V5 F  Q  j" g& X圖3:燒熔插座側面。$ f' v" |# F- ]' i0 [
; x3 x/ \% k7 [6 o

1 V3 r8 n8 \) @% }, o  A圖4:插座內簧片(左側為正常,右側為燒熔簧片)。
- |+ a" s% c% e/ F$ H6 n, r" O% F. ?4 v; A' g/ P
  N4 c/ T& R) b/ t
圖5:室內配線燒熔位置。
% {4 @6 B" I( t$ k1 U  V1 z6 v! s% m
3 e, H, n+ d" v% f+ `[火災原因探討]7 ?# A9 j7 d! @" R' B
燒熔插座其額定電流(15A),機房用插座雖為專用迴路,且每一迴路均設有專用無熔絲開關(20A),但一個插座外接2個延長線座(11A),一個延長線供6項電器使用,明顯可知,專用插座所流經電流較一般普通插座大,依照電工法規規定「除電動機外之特殊電器或其他負載之出線口,依電器或所接負載之安培額定計算」,也就是說應按實際使用電流來選擇插座,否則接線處就容易產生發熱情形,久而久之,過熱溫度便會將周圍可燃物燒熔。
& G% A" C4 C* @& l$ o3 u! Q4 X' P其次由於振動、拉扯等外力因素,非常容易造成導線與導體的連接處間形成接觸不良的狀況,此狀況會使該處產生高溫,使周圍可燃物受熱、燃燒。這種接觸不良發熱的現象常發生在導線與導線、導線與設備、導線與插座連接處,而造成高溫的原因如下:0 r$ P1 _  R* l0 b% @  n9 E/ {
〈一〉電弧效應:接觸點接觸不良所形成導體間的間隙,電流經過此處會產生電弧火花,而電弧的形成會使接觸點產生高溫,造成周圍可燃物熱分解,進而起火燃燒。當大電流流經金屬導體時其溫度可達到熔點,一旦發生導線金屬熔化,熔斷處變化產生電弧。
0 A. A! |2 `9 p0 B% m〈二〉電阻效應:當電路於接頭處發生接觸不良時,增加之電阻將導致接觸面熱度增加,促進表面氧化物形成。此氧化物引導電流並保持電路運作,但氧化物之電阻明顯大於金屬內電阻。美國實驗數據顯示14A電流狀況下,該處所產生功率35W,溫度超過400℃。倘若可燃物與熱點之距離相當接近,則會引發燃燒。
/ m5 r5 L0 {3 ]# v% R0 ?' F! b) g+ B3 w- c. V: u# h2 x
[防範對策]
. ^; V1 h# y( l6 e: R- S3 Z' k9 P
上述分析可知插座發熱位置大部分發生於插座內部,起火燃燒之可能性並不高,但若該過熱狀況未能提早發現持續升溫,則容易引發所連接之插頭起火等電線短路的機會,在此為避免插座起火可能,建議對策如下:
( j7 G- Z2 D2 K) _. P/ Z〈一〉要求施工品質:配線施工時應確保接觸位置的電線截面平齊並接觸良好,接觸點的產生熱量減少,機房用插座之電流較一般普通插座之額定電流大,應按實際使用電流來選擇插座,勿以小用大否則插頭與接觸點若再因接觸無密實情況下,漸漸升溫,就容易發生火災。) P  v5 z- D1 \+ d/ {" `" x( M
〈二〉要求產品品質:一分錢,一分貨,插座的構造、材質、製造等若品質不良均容易引發插座過熱,例如插座內簧片彈性疲乏,插座塑膠本體容許溫度不足,當使用多項設備造成功率增加時,便容易出現插座過熱現象。市面上插座價格依品牌有很大的差異,相對的其耐用度和安全性亦有所差別。
1 ]$ ?2 o% ]; ]+ `* v〈三〉要求用電安全:使用電器安全首要安全使用不過載,過載使用也會加速接觸不良發熱的情形,其次是安全環境不拉扯,導線接觸位置在振動或拉扯的環境下,容易形成接觸不良的情況,第三是安全檢查不遺漏,定期檢查相關電器設備使用情形,若察覺有異常焦味、異常發熱、異常燻黑等情形均應立刻停機檢查,找出問題癥結所在,防微杜漸,避免發生火災。: l2 C1 W  n, F/ {: d8 r
〈四〉設置消防設備:設備機房通常面積較小且通常二次施工時所增設,所以往往未針對此區域加以要求設置消防安全設備,但機房內設備運作通常是1天24小時、1年365天全年無休,相對地電器設備發生故障的機率也較高,若能防範未然針對此範圍加裝警報設備及滅火設備,相信在火災的應變上更能提早反應,有效控制。