3 d! p5 E) W( j( w D7 b$ g8 v[前言]9 [; w4 |* B2 W4 _. x* W& h" E
電源插座過熱冒煙,常是因插座使用太多電器設備,以致導線過載發熱所致,但在實務上除使用不正確外,產品的設計、製造及施工等不良情況也會使插座過熱冒煙。本案例為電腦機房內專用插座內部接觸點過熱,引發插座外殼塑膠燒熔、冒煙,而一般電腦機房內部僅放置電腦伺服器等網路相關設備,平時人員甚少進出,電腦機房是否需要加強消防安全設計,以下案例分析提供相關人員參考。 t9 j+ S- k) C: n( t
& f& O8 n& l& Y7 ?
[火災概要]
7 d2 }9 V6 f: K1 |8 r9 ?〈一〉發生日期:96年9月
, V7 S1 t* u+ j& e( p〈二〉發生地點:○○縣市某公家機關電腦機房。
2 Z" m. L* |+ x0 e, k〈三〉起火原因:伺服器電源插座內室內配線與插座簧片過熱所致。5 H- p2 d g# Q2 ~% t& s: Y( R
〈四〉燃燒物件:插座燒熔,插頭變形。9 D" L, i8 C. F
' r5 N9 S5 z: Q) L& @: I' h5 f+ r
[火災發生概況]
7 z0 |. c" I7 I- |$ D; u$ O火災現場為某一公家機關的電腦網路機房,晚上時段員工均已下班,只留下值日人員。晚上10時其外屬單位網路連線中斷,便通知單位資訊管理維護人員檢查,維修人員到達現場聞到電線燒焦的煙臭味,但機房內電源仍正常供電。
" {1 r# H" x5 u. G$ f+ f維修人員於檢查時發現其中某一機櫃所使用的專用電源插座燒熔,插座內受刃部外露,電腦伺服器的電源插頭受熱變形,之後便立刻關閉電源開關,插座也不再持續冒煙。
v- }5 p1 `* O# B' T2 H5 j2 l6 y" Z% C8 ]& ], Q- R

, W# |4 H. C( g# [: |4 `0 C圖1:燒熔插座正面。
/ C& ]! S1 `9 D" m5 G0 F$ m0 R9 d0 W
; }/ `( I) E) B/ e. ~% @
+ w5 M) a( w/ A; p0 H% W圖2:燒熔插座後面。
+ n8 P0 F9 }/ i9 F m# E! {9 a* b0 C9 u1 G# M/ T
) o9 Y. ?+ z1 O d
圖3:燒熔插座側面。. K$ R1 z6 `" @, T/ J
. F1 L2 X( W) L7 ?6 \

! K% Y, t Y: f7 z/ h; s圖4:插座內簧片(左側為正常,右側為燒熔簧片)。4 N5 h( v6 O, Y) J$ O* q; p
8 t7 V$ |# w S w8 O" t; y
) h' N/ W0 a7 c6 q0 N0 L
圖5:室內配線燒熔位置。1 X% P& u8 ~8 }$ }; \
. A1 G/ c G6 C8 W[火災原因探討]7 B4 x1 G4 J* j! q E4 i3 a
燒熔插座其額定電流(15A),機房用插座雖為專用迴路,且每一迴路均設有專用無熔絲開關(20A),但一個插座外接2個延長線座(11A),一個延長線供6項電器使用,明顯可知,專用插座所流經電流較一般普通插座大,依照電工法規規定「除電動機外之特殊電器或其他負載之出線口,依電器或所接負載之安培額定計算」,也就是說應按實際使用電流來選擇插座,否則接線處就容易產生發熱情形,久而久之,過熱溫度便會將周圍可燃物燒熔。' G. E: D$ I" Y2 ~1 t# m0 @- Z
其次由於振動、拉扯等外力因素,非常容易造成導線與導體的連接處間形成接觸不良的狀況,此狀況會使該處產生高溫,使周圍可燃物受熱、燃燒。這種接觸不良發熱的現象常發生在導線與導線、導線與設備、導線與插座連接處,而造成高溫的原因如下:& @- P4 a2 P2 s# I
〈一〉電弧效應:接觸點接觸不良所形成導體間的間隙,電流經過此處會產生電弧火花,而電弧的形成會使接觸點產生高溫,造成周圍可燃物熱分解,進而起火燃燒。當大電流流經金屬導體時其溫度可達到熔點,一旦發生導線金屬熔化,熔斷處變化產生電弧。
" c+ r& y% h! X- F〈二〉電阻效應:當電路於接頭處發生接觸不良時,增加之電阻將導致接觸面熱度增加,促進表面氧化物形成。此氧化物引導電流並保持電路運作,但氧化物之電阻明顯大於金屬內電阻。美國實驗數據顯示14A電流狀況下,該處所產生功率35W,溫度超過400℃。倘若可燃物與熱點之距離相當接近,則會引發燃燒。. C6 j' Q4 b- J( s2 k
: R; W- h! H' b; h3 E; ?) C3 H2 }[防範對策]4 |: [. A1 s9 D6 [) \6 S' _+ i
上述分析可知插座發熱位置大部分發生於插座內部,起火燃燒之可能性並不高,但若該過熱狀況未能提早發現持續升溫,則容易引發所連接之插頭起火等電線短路的機會,在此為避免插座起火可能,建議對策如下:
! n" V8 P6 j) T1 E& H; X$ N〈一〉要求施工品質:配線施工時應確保接觸位置的電線截面平齊並接觸良好,接觸點的產生熱量減少,機房用插座之電流較一般普通插座之額定電流大,應按實際使用電流來選擇插座,勿以小用大否則插頭與接觸點若再因接觸無密實情況下,漸漸升溫,就容易發生火災。" E0 `- w8 p' O9 K% L% M5 d* ]
〈二〉要求產品品質:一分錢,一分貨,插座的構造、材質、製造等若品質不良均容易引發插座過熱,例如插座內簧片彈性疲乏,插座塑膠本體容許溫度不足,當使用多項設備造成功率增加時,便容易出現插座過熱現象。市面上插座價格依品牌有很大的差異,相對的其耐用度和安全性亦有所差別。
- @3 K4 P4 |5 O' y! ]〈三〉要求用電安全:使用電器安全首要安全使用不過載,過載使用也會加速接觸不良發熱的情形,其次是安全環境不拉扯,導線接觸位置在振動或拉扯的環境下,容易形成接觸不良的情況,第三是安全檢查不遺漏,定期檢查相關電器設備使用情形,若察覺有異常焦味、異常發熱、異常燻黑等情形均應立刻停機檢查,找出問題癥結所在,防微杜漸,避免發生火災。+ N) z& J1 V) s7 i
〈四〉設置消防設備:設備機房通常面積較小且通常二次施工時所增設,所以往往未針對此區域加以要求設置消防安全設備,但機房內設備運作通常是1天24小時、1年365天全年無休,相對地電器設備發生故障的機率也較高,若能防範未然針對此範圍加裝警報設備及滅火設備,相信在火災的應變上更能提早反應,有效控制。 |