電源插座過熱冒煙,常是因插座使用太多電器設備,以致導線過載發熱所致,但在實務上除使用不正確外,產品的設計、製造及施工等不良情況也會使插座過熱冒煙。本案例為電腦機房內專用插座內部接觸點過熱,引發插座外殼塑膠燒熔、冒煙,而一般電腦機房內部僅放置電腦伺服器等網路相關設備,平時人員甚少進出,電腦機房是否需要加強消防安全設計,以下案例分析提供相關人員參考。
$ q1 x% ]$ x( u- [  Y4 b- g3 O4 `4 N3 Z: U% e
[火災概要]
# n6 q/ v) |: U, c
〈一〉發生日期:96年9月; F. l) o/ P9 X/ i8 w$ @
〈二〉發生地點:○○縣市某公家機關電腦機房。0 s0 r3 z, `6 Y# r4 t0 j
〈三〉起火原因:伺服器電源插座內室內配線與插座簧片過熱所致。
7 u, E8 `3 r- x- M+ R& E' B〈四〉燃燒物件:插座燒熔,插頭變形。$ p) j: w' O; h% W

; H7 o$ T( I" K* z  z[火災發生概況]. Q" D6 E/ O8 F' ?  g" A) k* V: h( L
火災現場為某一公家機關的電腦網路機房,晚上時段員工均已下班,只留下值日人員。晚上10時其外屬單位網路連線中斷,便通知單位資訊管理維護人員檢查,維修人員到達現場聞到電線燒焦的煙臭味,但機房內電源仍正常供電。
7 H; k1 i, X/ |/ d維修人員於檢查時發現其中某一機櫃所使用的專用電源插座燒熔,插座內受刃部外露,電腦伺服器的電源插頭受熱變形,之後便立刻關閉電源開關,插座也不再持續冒煙。
1 U$ b! F0 Z+ y/ u  v9 z; s3 l" {9 [/ W

1 b6 t; F6 c& }5 n2 Y2 D1 R* H圖1:燒熔插座正面。
% ]+ R7 N3 R6 w/ S' L6 v3 I- q. J! D5 D$ j/ |
* P8 M) g4 V' d2 r! @
圖2:燒熔插座後面。   M9 n8 u/ e8 a0 j/ o3 X* ~2 w$ a6 F

2 \, n# _& {6 w8 C  B9 s  O
$ C* F% t- g7 b- A3 ?( }圖3:燒熔插座側面。
8 a3 W& H5 c( @
1 t& x- n8 o; a: {/ [1 ?
; a" @% @6 d. c& `. ?7 K圖4:插座內簧片(左側為正常,右側為燒熔簧片)。
0 X: j9 x! q* ^  r  v' J/ t; b
0 s0 D+ \! r: t1 \* A. y
圖5:室內配線燒熔位置。
: z& j. j+ b% o7 e
1 `! S) L; x9 Y) N/ ]' ^5 }[火災原因探討]' B8 }6 n' u3 R$ B
燒熔插座其額定電流(15A),機房用插座雖為專用迴路,且每一迴路均設有專用無熔絲開關(20A),但一個插座外接2個延長線座(11A),一個延長線供6項電器使用,明顯可知,專用插座所流經電流較一般普通插座大,依照電工法規規定「除電動機外之特殊電器或其他負載之出線口,依電器或所接負載之安培額定計算」,也就是說應按實際使用電流來選擇插座,否則接線處就容易產生發熱情形,久而久之,過熱溫度便會將周圍可燃物燒熔。
' T3 a% g8 a. g% k* M) ^: W其次由於振動、拉扯等外力因素,非常容易造成導線與導體的連接處間形成接觸不良的狀況,此狀況會使該處產生高溫,使周圍可燃物受熱、燃燒。這種接觸不良發熱的現象常發生在導線與導線、導線與設備、導線與插座連接處,而造成高溫的原因如下:
; a% m& ^0 B( x! L* S) o7 p〈一〉電弧效應:接觸點接觸不良所形成導體間的間隙,電流經過此處會產生電弧火花,而電弧的形成會使接觸點產生高溫,造成周圍可燃物熱分解,進而起火燃燒。當大電流流經金屬導體時其溫度可達到熔點,一旦發生導線金屬熔化,熔斷處變化產生電弧。2 W( p/ y1 X- Z) A& O5 I  u) I9 S
〈二〉電阻效應:當電路於接頭處發生接觸不良時,增加之電阻將導致接觸面熱度增加,促進表面氧化物形成。此氧化物引導電流並保持電路運作,但氧化物之電阻明顯大於金屬內電阻。美國實驗數據顯示14A電流狀況下,該處所產生功率35W,溫度超過400℃。倘若可燃物與熱點之距離相當接近,則會引發燃燒。
5 e/ A2 V6 q' H7 W) U
" F* M* [; ]6 l- E& t- U2 v+ A! l+ n[防範對策]
$ |2 ?1 ^. Z  k* o( W
上述分析可知插座發熱位置大部分發生於插座內部,起火燃燒之可能性並不高,但若該過熱狀況未能提早發現持續升溫,則容易引發所連接之插頭起火等電線短路的機會,在此為避免插座起火可能,建議對策如下:
# ^! v1 U$ q2 x〈一〉要求施工品質:配線施工時應確保接觸位置的電線截面平齊並接觸良好,接觸點的產生熱量減少,機房用插座之電流較一般普通插座之額定電流大,應按實際使用電流來選擇插座,勿以小用大否則插頭與接觸點若再因接觸無密實情況下,漸漸升溫,就容易發生火災。
( z5 k% q0 [: L: ^* k7 G. p. c$ ~〈二〉要求產品品質:一分錢,一分貨,插座的構造、材質、製造等若品質不良均容易引發插座過熱,例如插座內簧片彈性疲乏,插座塑膠本體容許溫度不足,當使用多項設備造成功率增加時,便容易出現插座過熱現象。市面上插座價格依品牌有很大的差異,相對的其耐用度和安全性亦有所差別。
  x- `& @8 j( {7 t  U〈三〉要求用電安全:使用電器安全首要安全使用不過載,過載使用也會加速接觸不良發熱的情形,其次是安全環境不拉扯,導線接觸位置在振動或拉扯的環境下,容易形成接觸不良的情況,第三是安全檢查不遺漏,定期檢查相關電器設備使用情形,若察覺有異常焦味、異常發熱、異常燻黑等情形均應立刻停機檢查,找出問題癥結所在,防微杜漸,避免發生火災。9 z! E% n6 |9 ~: L. r( u0 Z
〈四〉設置消防設備:設備機房通常面積較小且通常二次施工時所增設,所以往往未針對此區域加以要求設置消防安全設備,但機房內設備運作通常是1天24小時、1年365天全年無休,相對地電器設備發生故障的機率也較高,若能防範未然針對此範圍加裝警報設備及滅火設備,相信在火災的應變上更能提早反應,有效控制。