1 N0 t9 o6 M7 T( ~- _[前言]2 A; m! [2 |- [; i
電源插座過熱冒煙,常是因插座使用太多電器設備,以致導線過載發熱所致,但在實務上除使用不正確外,產品的設計、製造及施工等不良情況也會使插座過熱冒煙。本案例為電腦機房內專用插座內部接觸點過熱,引發插座外殼塑膠燒熔、冒煙,而一般電腦機房內部僅放置電腦伺服器等網路相關設備,平時人員甚少進出,電腦機房是否需要加強消防安全設計,以下案例分析提供相關人員參考。
. ~2 {) B8 F3 v& @! `
1 i' e" b5 h+ l( k[火災概要]! ^9 \) R5 X1 g
〈一〉發生日期:96年9月
$ C/ p* }; U3 _1 v$ t& D〈二〉發生地點:○○縣市某公家機關電腦機房。" G4 M- Y/ |( A: @
〈三〉起火原因:伺服器電源插座內室內配線與插座簧片過熱所致。. O1 E* Q( \* }4 [
〈四〉燃燒物件:插座燒熔,插頭變形。5 |) l7 K5 Z; Y% V
8 Q+ a$ O4 Q. D5 Y2 v[火災發生概況]
- b3 T. H6 D; Q4 u1 z2 q; V火災現場為某一公家機關的電腦網路機房,晚上時段員工均已下班,只留下值日人員。晚上10時其外屬單位網路連線中斷,便通知單位資訊管理維護人員檢查,維修人員到達現場聞到電線燒焦的煙臭味,但機房內電源仍正常供電。 / [6 V+ e0 }- Y, @- i+ j2 W7 B$ H: v
維修人員於檢查時發現其中某一機櫃所使用的專用電源插座燒熔,插座內受刃部外露,電腦伺服器的電源插頭受熱變形,之後便立刻關閉電源開關,插座也不再持續冒煙。
0 P5 ~/ q5 f9 n4 y7 d3 z; f' l9 C& E: Y+ c" Q3 I! F) q
7 P; l/ Q9 }8 Z1 x圖1:燒熔插座正面。
8 I8 _( f$ M, l1 f/ k- Y- p/ _% Y
* z2 U2 E% M5 h( j' G6 x5 \
) d& O! Y# C. p, E# d- q圖2:燒熔插座後面。 ( d, _( `' x2 `: o: z1 b
% a( y& [5 @6 [6 I7 }- n1 }2 k% _9 F! D, W1 a" Y% c
圖3:燒熔插座側面。
6 L* t# I) a8 a$ u8 F0 O9 s: r) q. }8 e \
% y: ?! T4 J- l, M8 ~圖4:插座內簧片(左側為正常,右側為燒熔簧片)。% M5 x. b% }7 E3 x( B$ Q
. D; b( J0 D( x k
( x' x g6 C) p; B圖5:室內配線燒熔位置。
/ M" U( F& H( L) [# p : \0 u8 g) J% n# g [% i0 r) r
[火災原因探討]
7 B* H8 q1 w/ n! X0 {! y: `4 f* t燒熔插座其額定電流(15A),機房用插座雖為專用迴路,且每一迴路均設有專用無熔絲開關(20A),但一個插座外接2個延長線座(11A),一個延長線供6項電器使用,明顯可知,專用插座所流經電流較一般普通插座大,依照電工法規規定「除電動機外之特殊電器或其他負載之出線口,依電器或所接負載之安培額定計算」,也就是說應按實際使用電流來選擇插座,否則接線處就容易產生發熱情形,久而久之,過熱溫度便會將周圍可燃物燒熔。
3 J. h7 G- r; h! S5 Z其次由於振動、拉扯等外力因素,非常容易造成導線與導體的連接處間形成接觸不良的狀況,此狀況會使該處產生高溫,使周圍可燃物受熱、燃燒。這種接觸不良發熱的現象常發生在導線與導線、導線與設備、導線與插座連接處,而造成高溫的原因如下:! U( |& n% |$ m7 {* u
〈一〉電弧效應:接觸點接觸不良所形成導體間的間隙,電流經過此處會產生電弧火花,而電弧的形成會使接觸點產生高溫,造成周圍可燃物熱分解,進而起火燃燒。當大電流流經金屬導體時其溫度可達到熔點,一旦發生導線金屬熔化,熔斷處變化產生電弧。3 k# c4 y3 j' p( h* P s1 N
〈二〉電阻效應:當電路於接頭處發生接觸不良時,增加之電阻將導致接觸面熱度增加,促進表面氧化物形成。此氧化物引導電流並保持電路運作,但氧化物之電阻明顯大於金屬內電阻。美國實驗數據顯示14A電流狀況下,該處所產生功率35W,溫度超過400℃。倘若可燃物與熱點之距離相當接近,則會引發燃燒。
; x! h3 H0 a8 _+ U- i& f, d
; Y c, |* _8 S: B; ^[防範對策]
. O6 v. s& l% L8 h( E" V8 W' n上述分析可知插座發熱位置大部分發生於插座內部,起火燃燒之可能性並不高,但若該過熱狀況未能提早發現持續升溫,則容易引發所連接之插頭起火等電線短路的機會,在此為避免插座起火可能,建議對策如下:
F3 v+ _% m4 {% B〈一〉要求施工品質:配線施工時應確保接觸位置的電線截面平齊並接觸良好,接觸點的產生熱量減少,機房用插座之電流較一般普通插座之額定電流大,應按實際使用電流來選擇插座,勿以小用大否則插頭與接觸點若再因接觸無密實情況下,漸漸升溫,就容易發生火災。
* [* ?! I3 Q3 O$ @# ~7 C〈二〉要求產品品質:一分錢,一分貨,插座的構造、材質、製造等若品質不良均容易引發插座過熱,例如插座內簧片彈性疲乏,插座塑膠本體容許溫度不足,當使用多項設備造成功率增加時,便容易出現插座過熱現象。市面上插座價格依品牌有很大的差異,相對的其耐用度和安全性亦有所差別。' U) P" e G3 m+ h3 t5 w1 A
〈三〉要求用電安全:使用電器安全首要安全使用不過載,過載使用也會加速接觸不良發熱的情形,其次是安全環境不拉扯,導線接觸位置在振動或拉扯的環境下,容易形成接觸不良的情況,第三是安全檢查不遺漏,定期檢查相關電器設備使用情形,若察覺有異常焦味、異常發熱、異常燻黑等情形均應立刻停機檢查,找出問題癥結所在,防微杜漸,避免發生火災。 y% J0 u( n' r) ]3 ^8 m% _
〈四〉設置消防設備:設備機房通常面積較小且通常二次施工時所增設,所以往往未針對此區域加以要求設置消防安全設備,但機房內設備運作通常是1天24小時、1年365天全年無休,相對地電器設備發生故障的機率也較高,若能防範未然針對此範圍加裝警報設備及滅火設備,相信在火災的應變上更能提早反應,有效控制。 |