! @+ p0 O" W1 M$ E) H6 U$ u
話說今年是個暖冬,但氣溫偶爾驟降,還是讓人冷得受不了。每當氣溫下降時,大家就會想起放在倉庫的電暖器。聽說又有一波寒流要來,您家的電暖器準備好了嗎?先看完下面案例分析後,再開始使用電暖器吧!2 `- L3 K8 a- A" ]: `; E) c
& k6 ]% C. J* h! a2 t" d
4 w1 \+ o6 h p! a' m/ H D[案例狀況]去年年底,報載氣溫於夜晚下降至10度左右。有對擔心小孩睡覺著涼的父母,便從倉庫找出去年收藏的電暖器,搬到小朋友的房間使用,讓他們在睡覺時能更加暖和、舒適。這2位細心的父母也知道電暖器為發熱型電器產品,在電暖器周圍不可放置任何可燃物及易燃物,以避免接觸後發生火災。
" R% i: O# b+ v+ S3 N0 G" J! d$ }2 e3 g- ?% ]
寒流來襲的第2天夜晚,睡夢中的小朋友突然發現床尾的電暖器起火燃燒,並冒出陣陣濃煙,連忙叫醒旁邊熟睡的哥哥一起避難,並通知父母救災。所幸小朋友們及早發現,且家人能冷靜處理,僅受輕微嗆傷,到院處置後便返家休息;而寢室也只被輕微燻黑,周圍物品並無受燒。0 Z8 ~6 n1 J4 [7 K
9 }3 s, G8 B& V% _3 [[起火原因分析]
7 T) ^3 d, \, ]# z使用人表示,該電暖器為去年所購置。使用的時候,加熱部在擺動時,於左右兩側會稍微停頓一下,其他並無異樣。
8 Q0 `- z, E$ j3 ]: G
' F y& B5 T8 a由於此案受燒範圍僅限於電暖器本體,並未延燒至周圍物品,而周圍物品也無受燒的情形,可以很明確地認定房間內的電暖器為起火源。
/ N( n0 s' c- O6 D# }* m: P7 P+ H% T* T
該電暖器為本國製造14吋立式電暖器,具400W/800W兩段功率選擇,以鹵素燈管加熱。為提高暖房效率,加熱部設計能左右70度自動擺頭,適合臥房、小坪數空間使用。有多重安全設計,包括異常超溫斷電保護、傾倒自動斷電、前網植絨毛設計,安全不燙手、加重底座不易傾倒。照理來說,該產品的安全設計,配合正常的使用方式,似乎可以讓消費者高枕無憂、一覺到天明。但由此案例顯示,安全設計並非代表絕對安全。
0 @9 T% \6 Y! Z2 @2 n' @3 F+ A. }' w7 R9 L) f/ a8 I7 x" \
電暖器依構造可分為上方加熱部及下方底座。加熱部由前網、燈罩、支架上蓋、電熱管、反射板、後網、同步馬達、後殼等零件所組成,利用首部與由底座延伸的伸縮管相連。底座由底板、腳臺、伸縮管所組成,底板上方設有定時器、電源開關。底板下方設有傾倒開關及電源線。+ d% w5 ]& x- c! ?" X
6 l; u( Q# j% @( v( O" m% v8 @4 t8 o4 }
[受燒情形]4 S# Z- k8 k( t. G" r
一、底盤:
- [7 k) P, C8 A1 f4 E7 w& c3 `外接電源線完好、腳台底座上方燒熔、伸縮管上方燒熔,由電源線完好未短路等跡象,研判火勢是從上方加熱部向下方的伸縮管延燒。
$ H) h1 b: ~' {6 L+ O
c2 u- \ N0 R9 _$ W二、加熱部:
% T$ e0 k7 q' s+ B. k# N前護網的鋁質網飾板未燻黑;鍍鋅的燈罩、電熱管支架及反射板均未燒熔變形;鹵素燈管未破裂,燈絲完好;溫度保險絲及溫控開關無嚴重燒毀情形。馬達部的旋轉馬達外表完好,聚丙烯(PP)樹脂後殼燒失,配線斷裂。研判火勢由加熱部後方向前方延燒,且非鹵素燈管過熱所引起。7 T2 {' u3 s7 f

8 Y9 {: ^) w* u& ~6 n3 F圖1:起火電暖器受燒情形--加熱部掉落、前護網蓋在底座上方,紅色圈起處為該電暖器起火處。0 T# I4 d% f; `8 L
8 L5 `! _: F7 y
* _: S9 |3 v1 c% k2 E* F
圖2:前護網飾板完好,前護網未受燒。
- d9 I4 H' a/ `$ l( x# y
8 k* F3 W8 q) |! ^5 e
9 D' E: \6 C" y5 G5 s" C/ v圖3:箭頭所指處為伸縮桿燒熔部位電線熔痕,也就是圖1的紅色圈起處。 k6 ]+ L8 j' H* L4 b
# c& ~- v+ B% r" F " i% O7 y6 j! m& t& O# U$ q1 D
圖4:圖3的特寫--中繼線電線熔痕,紅色箭頭所指處也就是圖1的紅色圈起處。
* C' ~! D2 U* [7 O4 J$ `( b3 v9 e8 d: r7 @( `
由電熱器的下方及上方受燒情形,研判起火處應位於兩者之間的首部附近,而該處構造為利用首部將加熱部固定在伸縮管上,由馬達的轉動使加熱部做左右70度擺動,中繼線組為紅、白、綠、黑4條電線,由底座向上穿過伸縮管供應馬達、溫度保險絲及鹵素燈管電源。該處受燒情形為首部燒失,電源中繼線組電線燒熔,電線熔痕位置位於加熱部後殼與首部間。. I; h* W! n6 Q5 Y' y* d
6 L" ^( Q7 ?7 n* d. ^! d由上述勘查及使用人說明,便可確定起火位置在首部的電線。因為該處電線承受電熱部左右擺動的扭力,及與伸縮管間的摩擦力,若組裝不完善,很容易於使用時造成電源線的磨損,進而導致披覆破損,產生電線短路引火燃燒。
, [% u' T, B; z/ u
4 o0 i, w0 X5 S: T& r2 N) |' }# v1 n[結論]電器設備的安全性,除了電器本身的安全設計外,使用者亦必須注意使用時是否產生異狀(例如本案例電源暫時中斷)。因為造成電器的危險性並不是單一因素,以電熱器來說,其發熱部、電源線、甚至是電子元件組,都有可能因設備品質的良莠、安全的設計、使用的環境、使用的方法等種種因素而造成故障,甚至連電源也會短路起火燃燒。
& W$ D( ~/ i6 i# L, p, @: W) P' @: }7 k- j' `7 }
所以,在此建議消費者在寒流來臨時,使用電暖器前應先檢查電暖器功能是否正常,例如運轉時沒有異狀、異音、異味才能使用。你家的電暖器可以上場使用了嗎?一定要記得檢查喔!
- t5 _. w L+ V$ `
1 A D( c- l7 z$ C# Z, S' d - T! [/ v3 g# \* V4 s
圖5:正常電暖器之首部。 |