4 t/ E* c3 h) t% o- B6 ?
6 } j) c3 b# m" K
壹、前言:7 `% c$ N+ ]6 u2 d# w3 s6 {
施工中常發生因熔接作業引起火災的案件,由於此類火災現場有明顯的動火證明,於進行火災原因調查時,其調查方向較明確,且比較容易證明、確認。但類似案件仍不斷在作業疏忽中發生,似乎也顯示此類案件並不會因肇因明確、調查容易,而能有效預防、或抑止該類火災的發生,這的確也是預防工作應注意改進的重點。以下就以新竹縣最近的熔接金屬火花火災案例,來說明火災發生經過,並針對此類案件提出火災預防對策。 ) Z2 o* O5 ~& t$ n* \
貳、火災概要:3 B; \* S( B0 [( e$ t9 X
某日午後14時,工人開始下午的頂樓加蓋鋼骨結構工程。由於施工位置緊鄰馬路,為方便作業,工程車停放於緊鄰施工建築物旁道路,電銲機等施工工具均直接吊掛至3樓。而乙炔及氧氣鋼瓶較重,因此放置工程車載貨平台上,再利用橡皮軟管延伸熔桿火炬至建築物3樓作業。
0 S' e( W; Q2 |( P% l" [* [/ z: ]- P& N
現場施工作業使用電銲機及氧乙炔氣切割器,施工人員突然發現火勢從車後載貨平台上氧乙炔橡皮軟管起火燃燒;雖迅速以乾粉滅火器滅火,但因鋼瓶開關閥燒熔,無法將火勢熄滅,造成工程車延燒,車頭全毀。
o( I9 f: A4 j" n% z8 }1 L: [5 r" c( r) Z+ ~7 E
8 ^# U% A, \( e$ V8 k鋼瓶閥受燒情形2 o3 o a& Y! E! i: l
6 X8 A6 j1 ?: ?+ D) V1 ?+ K
參、現場燃燒後情形:" E" c" [ u2 f6 ^5 k0 X7 C) k
工程車車車頭全毀,車頭前方烤漆完整,前擋風玻璃破裂,車頂上方受燒燻黑,散熱水箱罩完好,前保險桿完好。駕駛座艙內部燒毀,方向盤下端受燒彎曲變形,右側助手座後方鐵板受燒變色泛白。載貨平台下方電池、油箱及四個車輪完好未受燒。
0 B0 R" X4 t2 L3 k( x0 K
# G& _$ E: U' Q1 @車頭後方載貨平台僅右前方木質地板燒穿,其餘完整。燒穿位置平放乙炔及氧氣鋼瓶,並有乾粉噴灑過的痕跡。經調查,載貨平台上共載有乙炔鋼瓶2瓶、氧氣鋼瓶1瓶,乙炔及氧氣的壓力調節器2個。
9 |$ X! N" T7 v8 C
% ?7 x( [: }6 l9 v7 a+ Q! W4 L. l5 X! b% S+ W+ D
工程車後方載貨平台右前方燒穿,橡皮高壓軟管燒斷
6 _3 Q9 z4 u k$ {3 O0 N3 \
2 B3 `4 P& m2 O0 F# q* h' l$ q9 _( M
鋼瓶瓶身受燒情形7 X, ]/ Y O1 w% S0 _) z7 H
" m3 e% |* y* y2 b0 P
肆、熔接火花特性:
* |/ P5 ~# X9 I此案例因作業需要使用電弧熔接(arc welding)及氣體熔接(gas welding)即電銲機及氧乙炔切斷器,茲分別介紹如下:
6 K' O; ?) E( z+ p( G
& r) V5 B" J5 C, k- ~/ J6 a( I電銲機種類多樣,本案例所使用電銲機係為攜帶輕便、操作簡單、成本低、且戶外、室內均可使用的遮蔽金屬電銲機(SMAW),為目前最廣泛被使用的電銲機。電銲機相關套件包括電銲機、電極把手、電極、電線及接地夾,其負極為消耗性電極,正極為欲熔接工件。熔接熱量由電弧所供給,而熔接時的溫度隨著電源種類、電流密度及熔接金屬的種類而定。由於電弧所產生的熱量使電極呈熔融之狀態,所以電銲時電弧中心溫度相當高,約可達4,000至7,000℃,所噴射出火花的溫度為2,000至3,000℃。% k: d3 o# T, o4 A* p
( R/ s" o% K- @1 a& ~8 w氧乙炔切斷器係利用氣體燃燒火焰加熱工件表面使其產生氧化鐵,氧化鐵繼續燃燒而造成熔融之熔渣火花噴出,達到金屬切割的目的,但此種氣體切斷器僅限使用於含鐵材料的切割。氧乙炔切割時火焰之最高溫度可達3,500℃,而飛出火花的溫度則較母材溫度低,但也有約1,500℃。
# a; e( L9 W. C2 ]( w C
# w# ~# T' Y2 k% e( o$ B: I火花熔渣直徑0.4公分以下者,因粒子較小,溫度下降快,墜地後會保持原球型;而直徑超過0.5公分的粒子掉落地面時,會因重力撞擊碎裂成較小粒子散開,而小粒子飛散的距離可達10公尺以上。此時火花與可燃物接觸時,可燃物起火的可能性非常高。0 ~4 Z9 c7 k8 c8 s
/ X1 ]- C$ h3 z6 o+ U3 ^3 f火花對可燃性液體而言,高分子油品例如柴油、機油的引火後續燃性低,起火後容易熄火,但仍有引發火災的危險性,而易燃性液體的起火可能性則非常大。火花對液化石油氣及乙炔氣而言,也非常容易引火燃燒,在瓦斯管上方集中落下火花時,則會造成瓦斯管的起火燃燒。
. x( W8 ]3 J1 c/ l6 X* i
0 q" K, U4 z) N' }再者,電銲熔接所使用的熔銲電擊(熔接棒)或氧乙炔氣體切割後的金屬一樣含有高溫,對可燃性物質亦有著火的危險性。由於火花熔渣為球型結構,掉落地面時容易轉動,也因此必須注意掉入細縫引發火災的危險性。" r$ V( w4 T9 Z. q
; L- |; W4 o% y; Y& i. Q伍、起火原因調查:
6 k; d3 ^3 _2 W" f據現場作業人員筆錄及現場燃燒後狀況,研判火勢由工程車載貨平台右前方起火,向車頭(駕駛座)延燒。故起火處為工程車載貨平台右前方,而該處正放置開關閥開啟中的氧乙炔鋼瓶。+ f& L0 V0 H) S
( U$ m* N; ]! ^' \ ^ f% Q
起火當時作業人員在車旁上方3樓進行電銲熔接及氧乙炔切割作業,電銲火花掉落下方5公尺車上所積載氧氣、乙炔橡皮軟管及鋼瓶,導致橡皮管碳化、破裂,瓦斯外洩起火燃燒,火勢並向前方駕駛座艙延燒。
9 @" u/ S( H, ]1 |
0 X. w* T# o5 X4 y1 p陸、結論與建議:
' z* X$ U+ m& ~& v% g+ h% M雖然國內目前專業技術士證照設有電銲及氣銲技術士科目,且必須經過學科及術科檢定合格才能領取證照,但從學科測驗中可以發現,預防熔接火災方面的知識並不受到重視,更何況是自行學習執業的熔接技術人員。# A8 R5 n1 q1 S4 c& w
' J5 P; D: B( s S8 X為預防此類火災的發生,在此提供國內外相關熔接火災預防安全作業規定,供相關人員參考及宣導:
5 |* {# ^ w' v* T. O3 m$ m+ @0 ~7 K; Y8 P: I8 Y2 E
1、於廠外進行熔接作業時,作業場所應設置在附近沒有可燃物的安全位置。如無法設置在上述安全位置時,應移開作業位置附近10公尺內的所有可燃物。若無法清除或移開可燃物時,應使用防火毯將可燃物完全蓋住,以避免可燃物與火花接觸,發生火災危險。若無法達成上述要求,嚴禁執行熔接作業。
4 g' P# F/ [9 k- H8 c; ~3 @' u9 M+ e. Y& K$ A: n6 v" d
2、在廠區中進行銲接作業前,必須依動火作業規定事先申請辦理動火作業許可證,經有關部門審核,同意後才可施工。6 ~7 M' C' ?9 j" u
& M# L7 `) k: b0 Q0 ?) e3、樓地板貫穿部及隔間牆開口部,均應加防火毯覆蓋保護,以避免火花飛出、掉落,造成人員傷害或引發可燃物。作業時應派員監視,並設置滅火器,以應不時之需;並於貫穿水平及垂直區劃的另一空間增設1名監督員,以控制潛在的危險。5 X" e6 a" M# ]: K
% C6 ]! y4 R0 N5 p) X Q4、熔接火災經常發生在停火之後一段時間,且起火處通常與作業處所有一段距離,因此監督員應於動火當天工作結束後,徹底檢查該區域30分鐘至1小時,以確認無悶燒狀況存在。% \0 l; b6 F1 I( p
- t, o, p; \' Z5 n% e* v- C& b
5、任何裝有、或疑似裝有易燃性或毒性物質的密閉容器,均有物質殘留容器的可能,逕行操作將會有起火、爆炸或中毒的可能,故於測試合格、徹底清潔、洗淨、開通氣孔等安全確認前,不可進行切割或熔接。1 @# Z. E; v9 d- K! P. W' L# \' O
: i" Y. i) O% r& C6 P6、嚴禁在裝有高壓氣體之容器旁及上方進行銲接(如氧氣瓶、乙炔鋼瓶、貯氣筒等)。
, \) k8 K- L4 D5 t* k" |. K% s/ G c" Z/ D
7、不可在木質地板上進行電銲,必要時應先用石棉板或防火毯鋪於地板上再行施工。 0 C9 X* s! @ X, k! V
+ W! `1 y$ x& U
部分參考書目:
% L0 g, j6 k' G: y8 B7 y( r5 x熔接學卅陳金富、林宏昌卅全華科技圖書股份有限公司' q h, G' |/ q" n8 p* b1 C
新火災調查教本第6卷卅日本東京消防廳卅東京防災指導協會+ D# r- a* [4 C' ~+ M# e7 i
火災原因調査要領--微小火源火災編卅財団法人消防科学総合センター
; A, g2 p: L6 r4 m1 u& k# WRegulations (Standards - 29 CFR) General requirements.-- 1910. 252卅Welding, Cutting, and Brazing卅U.S. Department of Labor Occupational Safety & Health Administration (OSHA)
4 m) ]5 ~$ y( P8 W/ h8 ^0 LIOSH安全資料表--動火作業--類號:SDS-P-002卅勞工安全衛生研究所 |